各蒲友好:車間精洗間純水使用點和設備采用硬連接,這純水取樣應怎么解決?要裝什么的閥才能符合規定?謝謝指導
藥徒
沙發
發表于 2019-5-25 09:21:08 | 只看該作者
裝無菌取樣閥就好了吧,我們公司都是裝的這種
藥徒
板凳
發表于 2019-5-25 09:26:08 | 只看該作者
有符合3D要求的取樣閥,純化水取樣,要無菌取樣閥干什么?
藥徒
地板
發表于 2019-5-25 09:47:41 | 只看該作者
隔膜閥,2D,3D都可以
5#
 樓主| 發表于 2019-5-25 10:48:11 | 只看該作者
本帖最后由 juliahe 于 2019-5-25 10:52 編輯

我拍了個圖,上次蒲友說這就是隔膜閥,但我找不到取水口在哪?或者還是要重新改裝?另外順便問下,超聲波精洗機上的壓力表是否要計量的?

1.jpg (85.12 KB, 下載次數: 0)

1.jpg
藥徒
6#
發表于 2019-5-25 13:08:53 | 只看該作者
閥門下面的管路裝個三通的標準管,然后增加復核3D的取樣閥即可